Цитата(Volt380 @ 11.12.2012, 22:50)

как считаете?
ЗАДАНО
СИП-4
Длина,м = 300
Мощность нагрузки,Квт = 30
Напряжение,В = 380
cos fi = ну взял 0,8 поскольку точно не знаю объекты и оборудование (насос ),6 насосов по 5 кВт, я думаю примерно приемлемо.
Сечение,мм.кв =4х50
Значение коэффициента С для линии: 3-х фазная с нулем 380/220В. = 44
РАСЧЕТ
Потери составят, % = 4,0909
Норма. Напряжение составит 364,4545 В
ЗАДАНО
СИП-4
Длина,м = 300
Мощность нагрузки,Квт = 30
Напряжение,В = 380
cos fi = 0,8
Сечение,мм.кв =4х35
Значение коэффициента С для линии: 3-х фазная с нулем 380/220В. = 44
РАСЧЕТ
Потери составят, % = 5,8442 т.е. свыше 5%, а это нежелательно в принципе нормально, но не желатально,лучше иметь небольшой запас, а то зимой замёрзнуть можно

,тены будут плохо греть, насосы плохо качать, если кто вздумает нагрузку на чуть увеличить, типо дополнительный обогреватель включить.
Напряжение составит 357,7922 В